火山传说 2011-10-10 21:37:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 614查看 3回答
天棚粉刷误差
一般算量过程是先钢筋抽样再导入图形算量,过程也就是框架柱-框架梁-楼板-填充墙-装修,楼板是点画,点画的范围为梁的中心线,填充墙为线画,和梁的外边线对齐,由于梁截面较大而填充墙厚度小,就会导致板的外边线和墙的内边线有距离。举例说明,框架梁宽600,楼板外边线在梁宽300处,填充墙宽200,外边线和梁对齐,楼板的外边线和填充墙的内边线会出现100的距离,而天棚粉刷是以楼板为基础的,计算均没有考虑100这部分区域的面积,尝试了几种办法均无效,想计算此部分区域面积,除非重新画板,让板画在墙中线,那这有和计算过程向违背,请教高手是否有其他办法解决此问题。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
天棚的面积加上梁的外露面积。
2011-10-10 21:47:39
-
这个量软件已经考虑了,天棚加梁外露面积,你看一下查看工程量计算式
2011-10-11 08:58:43
-
您好! 您可以在自定义界面,定义“自定义线”,截面宽度输成100,截面高度可以默认,将板和墙中间差的100的距离用自定义线画上,在套做法的时候,套天棚的定额,工程量表达式选“面积”即可!
2011-10-17 09:31:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看