lijianxin6666 2011-10-11 10:34:34 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 1251查看 7回答
砖混结构圈梁
问题一: 砖混结构在千赢官网首页登录入口图形里面实际画图的时候,圈梁标高是否要降低12厘米。本人认为圈梁上面搁置的是12厘米厚的预制板,所以在画图的时候要把每层圈梁高度比本层层高降低12厘米。请问专家我这样操作真确吗? 问题二:只画构造柱,不画墙 ,在计算时是否影响汇总计算量
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一: 砖混结构在千赢官网首页登录入口图形里面实际画图的时候,圈梁标高是否要降低12厘米。本人认为圈梁上面搁置的是12厘米厚的预制板,所以在画图的时候要把每层圈梁高度比本层层高降低12厘米。 这样操作是正确的; 问题二:只画构造柱,不画墙 ,在计算时是要影响汇总计算量的;
2011-10-11 10:36:10
-
问题一: 砖混结构在千赢官网首页登录入口图形里面实际画图的时候,圈梁标高是否要降低12厘米。本人认为圈梁上面搁置的是12厘米厚的预制板,所以在画图的时候要把每层圈梁高度比本层层高降低12厘米。请问专家我这样操作真确吗?答:软件不会自动扣减 问题二:只画构造柱,不画墙 ,在计算时是否影响汇总计算量?答:是影响工程量
2011-10-11 10:37:15
-
1.这个要看图纸的标高,什么年代了,还用预制板的建筑 2在钢筋里面不影响 在图形会影响 又马牙槎
2011-10-11 10:39:24
-
问题一,不需要,你没有实际的施工经验吧。施工时圈梁和板只是同时浇筑,但不是圈梁在板下。 问题二:有影响
2011-10-11 10:37:38
-
1.在砖混结构中,圈梁的作用有二:一是承受结构弯曲时所产生的拉力,二是保证砖石结构的整体性。设置位置应根据地基土的不均匀沉降,估计建筑物完工后弯曲的方向,而决定配在墙的顶部或底部,如果对于地基的性质把握不准,难以断定建筑物弯曲方向时,则应在墙的顶部和底部配置圈梁。当墙不太高时,比如10-12米,用两道圈梁就已足够;若地基不良,墙较高,且刚度小,包括门窗孔削弱很剧烈时,就应该在每层楼盖处设置圈梁。 2.不影响,但砌体加固筋你还是要单另计算的的
2011-10-11 10:38:21
-
楼上的我不同意你的手法。 假设建一个小的门卫室。你说他的顶板是预制划算。还是现浇划算。 。。相必你做办公室坐多了吧。
2011-10-11 17:08:00
-
圈梁的顶标高就是板的顶标高。如果是预制板那就要看具体设计。不需要降低。只画构造柱,不画墙 ,在计算时是否影响汇总计算量,钢筋量不会受影响。但是无法绘制墙体拉结筋。
2011-10-12 11:10:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看