Glodon25 2011-10-12 11:58:49 | 广东省 其他专业 | 2582查看 5回答
电渣压力焊计算接头分钢筋直径大小吗?
请问,柱和剪力墙钢筋采用电渣压力焊时,不论钢筋直径多大都要计算接头吗?是否有相关资料呀,如采用电弧焊就是22以外才计算接头。河南省。非常感谢!问题补充:暗柱配筋为C12,图纸说明要求暗柱钢筋采用焊接连接,现场准备用的电渣压力焊,这个是否要全部计接头呢?费用好高。直径14以下的不用电渣压力焊的一般情况是否有相关资料呀
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用分大小的,一般也是在14以下的用绑扎,因为大小用压力焊不经济。
2011-10-12 12:00:27
-
接头数量不分直径大小,焊接的数量和资料有一点关系,每300个接头有一批试验。
2011-10-12 20:38:27
-
一般情况下:直径12-14的不用电渣压力焊,直接用绑扎。以上的视情况而定。
2011-10-12 12:00:43
-
一般14以下的不宜用电渣压力焊,可以查一下电渣压力的操作规程等。电弧焊就是22以外才计算接头,定额是这样规定的。 下面是河南定额解释: 22.Φ22以内的钢筋接头采用电弧焊,如何计算钢筋接头费用? 答:Φ22以内的钢筋不计算电弧焊接头,仍然按钢筋绑扎搭接计算用量。
2011-10-12 12:03:31
-
一般情况下:直径14以下采用绑扎,14以上至22以下采用电渣压力焊,22以上应采用机械连接接头。
2011-10-12 12:05:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看