lanlieren 2011-10-12 15:27:12 | 山东省 其他专业 | 2506查看 2回答
关于剪力墙抗裂钢筋网的计算
本工程地下室剪力墙(外墙)按照总说明要求外侧部分保护层厚度为50mm内侧保护层厚度为40mm,结构总说明中又规定地下室外墙当保护层大于40mm时在保护层内增设钢筋抗裂网a6@200,钢筋网的保护层为20mm,请问如何设置和计算?问题补充:关键是那个抗裂钢筋网如何计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳保护层就不要动它了,这种钢筋最好用手算,外墙的面积应该好算吧,按每平方米面积含量 来算,是最为准确的, 在剪力墙属性里增加这个钢筋的话,当墙上有暗梁时,暗梁部分钢筋网会被扣减,同时钢筋网竖向钢筋还会伸入基础,这样的话量就多了。
2011-10-12 19:59:57
-
哎,无能为力啊,软件好像不能这样设置保护层
2011-10-12 18:05:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看