    1、照明线路中的垂直线段的工程量长度的计算是根据水平敷设线路到变更走向时的返上或者引下的这段竖直高度计算的。 配电箱下进下出线时,既计算平行管返上至配电箱底部的垂直高度距离; 配电箱上进、上出线时,既计算平行管下返至配电箱顶部的垂直高度距离; 照明开关安装高度距地面1.3m,并为上进、上出线时,既楼层高度-1.3m=垂直工程量长度;其他一样,以此类推。 2、接线盒的统计: (1)、开关厎盒盒、插座厎盒、灯具接线厎盒均按照各种的设计图纸数量据实计算统计; (2)、管路中的分接线盒则应该根据管线敷设情况并按照规范要求进行分析计算接线盒的实际需要数量:水平直线超过30m时、长度超过20m且有1个弯时、长度超过15m且有2个弯时、长度超过8m且有3个弯时、管线中凡是有管线分支时的三通、四通时都应该计算接线盒。 3、照明开关箱出线是不是必须进开关? 不一定,视具体情况而定。如: (1)、照明配电箱出线直接控制子目灯具时,就不再会进什么开关了; (2)、照明配电箱出线分别到各相关房间(室)的照明灯具,就是到各房、室的开关控制以后再到灯具的,这就你所所说的那种配电箱出线必须再进开关的情况; (3)、照明配电箱出线到各个插座回路的导线,也是不再进开关的。

    2011-10-13 09:59:46 

  • 照明的控制开关垂直段 层高度-安装高度 由地面敷设的管线垂直段=安装高度 接线盒 图纸会标注 未标注 不预留 在灯具处接线 数量按灯具开关个数计算

    2011-10-12 17:07:25 

  • 从配电箱引出WC、CC照明管敷设 1、配电箱处垂直距离:层高-配电箱安装高度-配电箱高度 2、开关处:层高-开关安装高度 灯头盒与开关盒每套灯具或开关各计一个 接线盒住宅电施上一般不显示,在以下情况中可计入: 1、管子水平长度超过30m 2、管子长度超过20m,有一个弯时 3、管子长度超过15m,有2个弯时 4、管子长度超过8m,有3个弯时 如果是住宅照明回路,户型尺寸比较小,灯头盒就具有接线功能,一般不用另计算接线盒。 照明开关出线,好像是有一说:必须先到灯具再接开关(我不做设计,不是很清楚),但是即使图纸标示先接开关,施工时,大部分也是先接灯具后接开关,这样容易施工,如果先接开关,要不就加一个接线盒,要不就此处开关的垂直管多计一趟,费工费料。