j26512448 2011-10-12 17:35:36 | 湖北省 其他专业 | 554查看 3回答
钢筋保护层问题
说明中明确说,板的支座底筋伸至梁边。例如梁是200的梁,我算板的底部受力筋时 应该是200-15+净长,还是200-25+净长。 一个是减的梁的保护层,25 一个是板的保护层15
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
说明中明确说,板的支座底筋伸至梁边。例如梁是200的梁,我算板的底部受力筋时 应该是200-15+净长,还是200-25+净长。 一个是减的梁的保护层,25 一个是板的保护层15 说明有要求时,应该按设计说明施工,因为平法陈青来教授说过,如果平法与设计人员有冲突,应按设计人员意见,此板筋到梁边扣 除梁保护层。
2011-10-14 08:59:53
-
软件是按梁中计算的。 “我知道啊我是问实际是不是。”实际是大于5个D,且至少到中心线。
2011-10-12 17:36:33
-
是200-25+净长。
2011-10-12 17:38:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看