• 钢筋保护层问题

    说明中明确说,板的支座底筋伸至梁边。例如梁是200的梁,我算板的底部受力筋时 应该是200-15+净长,还是200-25+净长。 一个是减的梁的保护层,25 一个是板的保护层15
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 说明中明确说,板的支座底筋伸至梁边。例如梁是200的梁,我算板的底部受力筋时 应该是200-15+净长,还是200-25+净长。 一个是减的梁的保护层,25 一个是板的保护层15 说明有要求时,应该按设计说明施工,因为平法陈青来教授说过,如果平法与设计人员有冲突,应按设计人员意见,此板筋到梁边扣 除梁保护层。

    2011-10-14 08:59:53 

  • 软件是按梁中计算的。 “我知道啊我是问实际是不是。”实际是大于5个D,且至少到中心线。

    底筋

    2011-10-12 17:36:33 

  • 是200-25+净长。

    2011-10-12 17:38:47 