你好啊又 2011-10-14 00:00:25 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 11531查看 5回答
非框架梁和现浇板抗不抗震?
结构设计说明:建筑结构安全等级:按结构重要性分类:本工程结构安全等级为二级。本工程抗震设防为六度,框架、剪力墙抗震等级为三级。 问:在千赢官网首页登录入口钢筋软件设置中,我选了6度和三级抗震,檐高37.8m。默认的楼层设置里面,其他部位如柱、基础等都自动设为三级,但非框架梁和现浇板软件默认为非抗震,请问这里需不需要都改为三级抗震啊?理由是什么?谢谢。是是而非不太懂的就不要瞎猜了,我想挂专家号,加10分。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳所谓抗震的设置只针对框架柱、框架梁、剪力墙、基础等的。非框架梁和现浇板都属于非抗震结构,不管前面是修改多少的抗震等级,在楼层设置里面都是默认非抗震的,因为本身判断非框架梁和现浇板就是非抗震的结构。软件默认非抗震就是因为这。
2011-10-14 07:06:18
-
非框架、现浇板是属于非抗震的构件,101图集平法里明确了非框架梁底筋锚固长度取值为La,板的锚固长度取值为5d/支座中心线,La就是非抗震的锚固长度。
2011-10-14 15:50:10
-
你好:非框架梁和板都属于非抗震要求的构件,所以你不要修改计算设置。规范和平法里明确了非框架梁和板的锚固长度取值为La,La是非抗震的锚固长度要求值。
2011-10-14 07:40:55
-
不需要改的,框架柱、框架梁、剪力墙、楼梯是抗震主要部分,而非框架梁和现浇板、基础一板属于非抗震部分,所以软件默认非抗震
2011-10-14 07:42:55
-
绝对不用抗震
2011-10-14 11:32:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看