xingfugangwanqq 2011-10-14 09:34:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1539查看 4回答
板上怎么布置温度筋?
设计要求:房间短边尺寸大于等于4米的房间在上部未配筋区域增设温度收缩钢筋网C8@200,按受拉钢筋要求与周边的钢筋搭接300mm 我本来想布置成通长的温度筋,然后把负筋长度改为300mm,可是不行。因为附近与温度筋的型号及间距都不同 请问怎么布置呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:温度筋在受力筋里定义,定义时把受力筋选择为温度筋,定义好后,按X或者Y向一个方向一个方向的布置,布置看到是通长的代半圆弯钩的钢筋,汇总后是与负筋搭接计算的,软件里默认的是与负筋搭接150,你可以在板内的工程设置里定义一下与负筋搭接为300,就行了。
2011-10-14 09:55:30
-
把负筋或跨板负筋布置好后,然后新建受力筋,把类别改成温度筋,然后按XY方向布置即可,至于搭接300可以到计算设置-板-第5,6条改成300即可。软件会根据负筋自行计算
2011-10-14 10:01:09
-
定义板的受力筋,选择上部温度筋。按照划布置范围,划双向温度筋。 上面那位朋友若把设置改成300,则分布筋也计算成300了,就多了。所以,我觉得应该是把这300划上行吧?
2011-10-14 09:56:34
-
温度筋是板的受力筋的一种。定义同受力筋的方法一样,选择“温度筋”即可。
2011-10-14 09:59:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看