●nly___石头丶 2011-10-14 12:18:34 | 河南省 其他专业 | 299查看 4回答
GGJ钢筋抽样与施工翻样
它们二者的锚固和搭接长度根据不一样吧,施工翻样是不是更切合实际点,要比设计值要小呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GGJ钢筋抽样和现场施工翻样锚固和搭接长度是一样的,都是按照图纸及图集和规范要求计算的,施工料单下料长度要减去钢筋的调整值,还有一个很关键的是,假如一根梁两端伸入框架柱中,要根据柱的宽,上部钢筋和下部钢筋是否能满足直锚LaE,不能满足直锚LaE的情况下,就要满足≥0.4LaE并弯折15d,这种下料计算方式是柱的一边最外边向里推算,即:柱截面宽减去柱主筋所扣的保护层再减去柱主筋-10mm,这样在钢筋安装入模时就没有问题,而软件是减去25mm,这样梁上部和底部钢筋就放不进去的,这就是软件计算和施工翻样的区别
2011-10-14 16:45:03
-
它们二者的锚固和搭接长度根据是一样的,施工翻样是更结合施工实际,分的细些。
2011-10-14 12:30:27
-
它们二者的锚固和搭接长度根据不一样吧,施工翻样是不是更切合实际点,要比设计值要小呢? 实际是这样的 但是我们预算是按理论计算的,而且箍筋一般计算外包尺寸,下料计算的是内包尺寸 在实际施工中有的钢筋不可能在同一位置弯折 预算没有考虑实际施工跟具体搭接部位
2011-10-14 12:30:04
-
它们二者的锚固和搭接长度根据一样,都是依据平法,至于二者那个更更切合实际点,这不好说,因为计算的有关依据不同,用途也不同, GGJ钢筋抽样是用来做预结算的,她就必须遵守定额的有关规则, 施工翻样是用于实际施工的,她就得遵守施工有关规则,所以二者不能比较,只能说施工翻样软件计算的钢筋量更接近实际施工所用的钢筋量.
2011-10-14 13:21:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看