●nly___石头丶 2011-10-14 18:04:07 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 376查看 6回答
钢筋算量问题
系统03G101-1图集与施工图给定钢筋的锚固与搭接长度不一致,那么算量时应该怎么办。如二级钢筋 抗震等级为二混凝土等级为C35的环境下 图集说明是39d 而施工图上才是27d 那么我应该取哪个。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当然是按施工图来算,只有设计没规定时才按照图集进行计算啊。软件中的计算设置一般按图集规范默认的,但是可以更改的,比如锚固,搭接,等等。你在用软件建工程时,在开始设置的时候注意更改下就可以了。
2011-10-14 19:33:50
-
按施工图施工。
2011-10-14 18:05:20
-
系统03G101-1图集与施工图给定钢筋的锚固与搭接长度不一致,那么算量时应该怎么办。如二级钢筋 抗震等级为二混凝土等级为C35的环境下 图集说明是39d 而施工图上才是27d 那么我应该取哪个。 答:按施工图施工,计价时工程量按施工图纸计量,平法明确,设计人员可以改变平法规定
2011-10-14 18:10:16
-
设计人员是可以改变锚固长度的,因此按设计计算。
2011-10-14 18:42:20
-
支持楼上的说法
2011-10-14 20:00:37
-
按施工图计算,可以调整工程设置——楼层设置里面的搭接锚固值。
2011-10-14 18:43:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看