• 照明线路导线和线管统计问题

    照明配电箱出线为 BV2*2.5 PV16 WC CC 墙高4米,开关距离地面1.3米 照明配电箱为XXM-Z-305 600*400*200 距地1.5米 灯具GC9-A 250V 100W 距地3.5米 GC1-A 250V 100W 距地3.5米 YG1-1 250V 40W 距地2.5米 请写出详细计算导线和线管的计算步骤, 因为是新手,很多地方不懂,为了造价员考试,感谢你的耐心。

    造价员

    问题补充:图片上的数字距离都是米为单位,风扇调速开关安装高度也是1.3米。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2-GC9-100W、管:2+0.8+4.4+2+1.4+(4-1.3)*2+0.4=16.4m; 线:2*2+0.8*3+4.4*2+2*4+1.4*2+2.7*3+(2.7+0.4)*2; 下面GC1-A 250V 100W 管:2.8+(4-1.3)=5.5M 线:2.8*2+2.7*3; 下面:YG2-1 管:3.4+1.8+0.4+(4-1.3)=8.3M 线:3.4*2+1.8*2+0.4*2+2.7*2; 上面GC1-A 250V 100W 管:X+1.7+2.7+(4-1.3)=9.1+Xm; 线:X*2+1.7*3+2.7*2+2.7*3; 上面:YG2-1 管:3.5+1.3+1.4+(4-1.3)*2=11.7m; 线:3.5*2+1.3*3+2.7*2+1.4*2+2.7*2; 灯位到天花的距离有接线软管和软线,工程量不计入电线管和线.