【P(造x价)d】 2011-10-15 20:19:15 | 河南省 其他专业 | 708查看 5回答
钢筋接头问题
框架结构中,首层标高为4.16M,其中在1.2m处有一块夹层板。在画钢筋时,如果我把首层定义为两层来画,层高分别为1.2m和4.16米。这样的话对框架柱的钢筋接头是不是有影响呀???钢筋接头是不是给计算多了???
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架结构中,首层标高为4.16M,其中在1.2m处有一块夹层板。在画钢筋时,如果我把首层定义为两层来画,层高分别为1.2m和4.16米。这样的话对框架柱的钢筋接头是不是有影响呀???钢筋接头是不是给计算多了??? 这样是对钢筋接头有影响的,河南省钢筋接头计算规则是按层计算的,所以你不要把首层定义为两层来画,可以建成一层来分层绘图。
2011-10-16 10:09:44
-
1、夹层板如果不能和顶板同时施工就可以算一个楼层,柱纵筋自然就应算一次接头。如果施工方便把两层柱纵筋用通长的钢筋,减少一次接头也是可行的,但钢筋接头还是按两层柱接头计算。
2011-10-15 20:48:11
-
分层或分段画,是会多计算绑扎搭接或钢筋接头,你这种情况是不分层画的。
2011-10-15 23:21:05
-
既然是夹层就不应该计算柱纵筋接头。
2011-10-16 07:28:05
-
首层标高设置为4.16M,1.2m处夹层板可以定义好板构件,注意调整好标高,在板绘图区界面,点击分层,选择分层2,布置即可。
2011-10-16 08:27:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看