三哥 2011-10-16 10:45:06 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 497查看 5回答
钢筋平法中的抗震框架梁
框架梁中面筋通长筋如大小不一样,搭接长度是以Lae,架立筋的搭接长度是150,这架立筋主要指得是那种面筋,用钢筋软件时如何输入?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:架力筋一般是用在梁的跨中受力较小处,设计人员为了节约钢筋用量,用架力筋代替了。在软件里架力筋输入在括号内如:2B22+(2B12),括号的12的就是架力筋。
2011-10-17 20:03:05
-
架力筋是梁箍筋为4支箍时,梁上部只有两根通长筋的情况下,才布置架力筋。
2011-10-16 10:49:45
-
这种要求是新版11G101-1图集要求的,支持新板图集的GGJ2009新版本很快就会发行。
2011-10-16 10:51:18
-
一般在软件的跨中用()输入的钢筋信息就是架立筋。如果支座处钢筋直接不一样,直接按图输入就可以了,软件会自动判断计算的!
2011-10-16 11:56:53
-
架立筋是为了满足箍筋的需要而设置的,它在软件的跨中用()输入即可。
2011-10-16 19:02:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看