zhengzhuochen 2014-05-20 10:23:16 | 江苏省 云翻样 | 634查看 3回答
GGJ2013钢筋抽样,等边三桩承台钢筋算量
桩间连接筋已经输入5C20如图,按道理汇总计算应该是15根钢筋,为何编辑钢筋总量是12根如图?桩间连接筋弯折已经输入10d,为何汇总计算后查看编辑钢筋没有弯折?请回答仔细一点,本人初学,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、桩间连接筋已经输入5C20如图,按道理汇总计算应该是15根钢筋,为何编辑钢筋总量是12根如图?
答:你的布置范围是1000,因你的图纸的承台 承台长231*4+1600-40*2 减 布置范围1000*2=444<250*2剩下的距离不足两根钢筋的间距,钢筋就减3根. 你用软件默认的尺寸计算下,是15根,用你的尺寸计算时12根,少3根。
2、桩间连接筋弯折已经输入10d,为何汇总计算后查看编辑钢筋没有弯折?
答:桩间连接筋弯折处输入10*d后按回车确认。你重新布置此承台,计算后就有弯折10*d。
2014-05-20 11:19:22
-
布置范围的距离调整一下试一下,应该是不可能有这么大的间距,1000/4=250。
“ 桩间连接筋弯折,这么处理呢?谢谢”在属性中直接输入长度值或用钢筋直径乘上相应的倍数。
2014-05-20 10:29:51
-
2014-05-21 08:41:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看