小蚂蚁 2011-10-17 20:27:12 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1687查看 3回答
填充墙拉结筋的问题。
大家好,我是新手。请各位专家给解释一下。在图纸的结构设计总说明中在填充墙中说应沿柱(框架柱,构造柱)全高每隔50mm设2A6拉结筋。拉结筋伸入墙内的长度6,7度时不应小于墙长的五分之一。且不小于1米。8,9度时应沿全墙贯通。墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结。 在框架梁和构造柱里说明的是:沿墙高每隔50mm设置2A6拉结筋,拉筋每边伸入墙内不少于1米或至门窗洞口边。 请大家给解释下这两点说明的不同。在钢筋软件中应该怎么去定义和输入钢筋信息,请大家说的详细一点。谢谢。。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在墙中的砌体加筋中输入,通长的在砌体墙中设置
2011-10-17 20:35:48
-
沿墙高每隔50mm设置2A6拉结筋 不是50,应该是500 6、7度,8、9度。这个问题要看当地的抗震设防裂度来定,(可以查看总说明)
2011-10-18 07:43:07
-
就是砌体加筋,有单独的砌体加筋构件。可以用自动生成砌体加筋功能来快速布置。
2011-10-17 20:37:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看