yxxz318 2011-10-18 08:32:49 | 江苏省 其他专业 | 2816查看 2回答
钢绞线标注含义及锚具数量如何确定
预应力楼面工程中2-3Φ15.20;1-3Φ15.20;1-11Φ15.20;1-9Φ15.20表示的含义?另如何计算锚具的数量?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预应力楼面工程中2-3Φ15.20;1-3Φ15.20;1-11Φ15.20;1-9Φ15.20表示的含义?另如何计算锚具的数量? 2-3Φ15.20;指此预应力筋由2束由3根直径15.2的预应力钢绞线组成,一端需要的锚具就是六孔的一个。 其它以此类推。
2011-10-18 09:17:53
-
2-3Φ15.20--------2束预应力钢筋,每束3根直径15.20的钢筋; 1-3Φ15.20--------1束预应力钢筋,每束3根直径15.20的钢筋; ........................................
2011-10-18 08:45:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看