各种卫浴洁具的排水管到排水横支管之间的长度如何计算
各种卫浴洁具的排水管到排水横支管之间的长度如何计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
排水支管一般算到出地面或者墙面0.1米 排水横管一般距本层楼地面0.5米 高度0.5+0.1=0.6米
2011-10-19 11:33:28
-
排水横管在系统图中都有标高的,设为A,地面以下就是这个数值,一般为0.4米或0.5米,还有其他特殊的详见设计图纸;至于出地面的预留多高,这个设计中一般不说明,但各种卫生器具的给水高度(设为B)都有,可以参考一下,一般来说,大便器排水支管出地面0.1-0.2米,地漏的算到地面即可,也即B=0.0,其他卫生器具按预留0.4左右吧。卫浴洁具的排水管到排水横支管之间的长度=A+B 目前为止我还没有见过有关这部分的相关规范,至于你说的横支管也没有标高,应该是不太可能,要不怎么算啊。造价员考试时算这部分量也不是要求大家都一样,上下差不多就行。
2011-10-19 13:45:10
-
哥,你的这个截图是看看视频的截图吧,我现在也在看。我想知道给水横支管到洁具之间的立管到底要不要计算量,能麻烦你和我说说嘛
2022-04-22 20:08:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看