• 钢筋算量2009问题

    如果某工程在基础层内层高为3m,结构为独基和短柱。独基高1.2m,基础层内露出独基外的短柱高为1.8m。按软件要求,该短柱在基础层内只计算两道箍筋(为短柱插入独基内部分的箍筋),另外1.8m高的短柱箍筋要在首层计算,可是如果该工程只有一层基础层没有其它层,那么该1.8m高短柱(基础层内露出独基外的部分)在实际施工时有箍筋吗?如果有,软件怎么计算??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础层内露出独基外的部分 在实际施工时有箍筋 正常设置 即可计算,将露出基础的柱子 绘制在基础层即可;

    2011-10-20 08:29:49 

  • 实际上你说的应该是柱纵筋是从基础内计算到1.8的位置,那么你在属性中的插筋锚固下拉选择“纵筋锚固”即可,这样钢筋就没有计算插筋了,而是整条通长计算。

    2011-10-20 08:30:00 

  • 有,基础里的箍筋基础详图里有,基础外的箍筋是按设计间距布置。

    2011-10-20 11:50:14 

  • 有箍筋,只是在基础内有两道,基础外正常布置

    2011-10-20 08:34:00 

  • 将基础层拆分为基础层及负一层两个楼层布置就好了。

    2011-10-20 08:28:15 

  • 软件和手工算有区别的!但是计算结果一样!软件是分2部分计算的!

    2011-10-20 08:29:48 