jiater1 2011-10-21 11:46:07 | 重庆市 其他专业 | 884查看 1回答
抗震设计中剪力墙的钢筋是否需要满足抗震规范3.9的要求?
抗规3.9材料的要求中不包含剪力墙,但条文说明中,抗拉强度实测值与屈服强度实测值比值>1.25,屈服强度实测值与标准值比值小于1.3是为了塑性铰的要求和墙柱弱梁、强剪弱梁的要求。剪力墙的内力调整也是为满足以上要求,为什么3.9条规定中不含剪力墙??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:其实这个问题规范说的很清楚的啊 是针对 框架结构来讲的 起本质就是针对框架结构的梁、柱节点部位在受地震时的破坏机理对钢筋做出的物理性能一种要求。如果二者比例太小 说明钢筋的延性差,从而适应不了节点的变形要求而发生破坏。 剪力墙其实是一种用来提高建筑的抗震性能的措施性构件,是很单纯的就是为了提高抗剪能力的,受力性能和框架结构的梁柱不同不存在出现“铰”的情况。
2011-10-21 20:21:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看