钢筋算量隔一布一如何理解
1.在用钢筋算量软件的时候,筏板钢筋为双层双向布置,但是上层纵向钢筋有2种规格,C28@150(上)和C25@300(上),这个25的钢筋是放在2跟28间距中间的,那么图形中怎么布置这种上部钢筋?? 2.墙体也是如此,2排纵向筋配筋不同,分别为c28@150和c25@150,另外从墙体起始位置开始2700mm范围内并入c32@150钢筋,也就是说墙体2700处28的纵筋150间距布置,这150间距里面再放入32的钢筋,间距也为150,起始28和32钢筋之间距离也就是75mm。那实际钢筋算量中如何解决这种问题? 3.上述两个问题是不是可以用隔一布一来解决?如果是的话,请问这个隔一布一是不是上述2种不同规格钢筋之间的距离?也就是上述的75mm?? 4.我用隔一布一来解决了,定义为筏板主筋c28@/c25@150布置面筋,和开定义为c8@150和c25@150布置2次面筋汇总的结果不一样,我看了计算式,其它的不多说,明显第二种计算的根数是正确的,请问这是什么原因? 附图 板钢筋图和墙配筋
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-05-20 08:00:28
-
钢筋计算工程量隔1设置1个是指钢筋设置是是按照隔1个距离再设置同样一样的钢筋规格尺寸都是相同的意思。
2014-05-19 11:10:38
-
1.在用钢筋算量软件的时候,筏板钢筋为双层双向布置,但是上层纵向钢筋有2种规格,C28@150(上)和C25@300(上),这个25的钢筋是放在2跟28间距中间的,那么图形中怎么布置这种上部钢筋??
答:如果单从“C28@150(上)和C25@300(上)”,设计的要求是同一层钢筋,它们之间是相隔布置,但间距设计标注不合适,需要咨询设计。
2.墙体也是如此,2排纵向筋配筋不同,分别为c28@150和c25@150,另外从墙体起始位置开始2700mm范围内并入c32@150钢筋,也就是说墙体2700处28的纵筋150间距布置,这150间距里面再放入32的钢筋,间距也为150,起始28和32钢筋之间距离也就是75mm。那实际钢筋算量中如何解决这种问题?
答:两侧排的钢筋不同可以用加的方式输入,如(1)B20-150+(1)B18-150,墙底的加强钢筋要在属性的其它钢筋中编辑。
3.上述两个问题是不是可以用隔一布一来解决?如果是的话,请问这个隔一布一是不是上述2种不同规格钢筋之间的距离?也就是上述的75mm?? 4.我用隔一布一来解决了,定义为筏板主筋c28@/c25@150布置面筋,和开定义为c8@150和c25@150布置2次面筋汇总的结果不一样,我看了计算式,其它的不多说,明显第二种计算的根数是正确的,请问这是什么原因? 附图 板钢筋图和墙配筋
“你好,我想问下,为什么第一个问题,你说设计不合理呢?先布置28的,间距150,然后在2跟28中间也就是75mm位置处布置25的,间距300,正好是隔着2跟28的钢筋啊?这样布置不行吗?”是不合理的啊,也就是说布置两个间隔的3条C28-150,它的总距离是300,那么它就是与C25-300重合。