glj001 2011-10-22 14:44:55 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1121查看 2回答
一个柱内的箍筋间距不一样,在钢筋软件中怎么输箍筋
图中穿型钢的箍筋间距200,外面的箍筋间距100,怎么输箍筋啊?急急问题补充:如果用加号,软件能区分哪个箍筋间距是100,哪个是200吗?比如A14·100+A14·200
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳格式8:<级别><直径><间距><+><级别><直径><间距>【(肢数)】;主要处理外侧箍筋信息和内侧箍筋信息不同的设计方式;肢数不输入时按肢数属性中的数据计算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);该输入格式表示:“+”前为组合箍筋时外箍筋信息,“+”后的为组合箍筋时内箍筋信息;
2011-10-22 15:05:34
-
没法输入,只能手动调整
2011-10-22 14:49:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看