104334885o 2011-10-22 18:36:29 | 江苏省 其他专业 | 1041查看 3回答
墙体水平筋疑问?
我看了下06G901关于,端柱、转角柱、暗柱等处水平筋的节点绑扎,有以下疑问: 1、是否水平均要到柱边再弯折15d,如果直锚已经够锚固能不能不弯折? 2、钢筋在弯折时是否存在一个弯折段的最小值? 3、转角处有墙与转角处无墙是否钢筋绑扎一样?若有不同望展开讲解. 谢谢问题补充:1、03G101-1上P47页说如果直锚够可以直锚,是否可取? 2、过端柱处得水平筋外侧向是否在转角处是贯通的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果是端柱,柱宽大于锚固长度时可直锚,柱宽小于锚固时可伸至对边弯15d即可。转角处不必连续贯通。可断开。 2、如果是暗柱或角柱,水平筋必须是延伸到暗柱或角柱的边并弯15d于暗柱绑扎在一起。转角处必须要连续贯通布置。
2011-10-23 20:25:59
-
如果直锚够可以直锚
2011-10-22 19:17:14
-
水平筋外侧到柱端,(与墙体外侧为同外边线时)。 水平筋内侧直锚到柱内,(柱宽大于墙体时,且柱长大于等于墙水平筋锚固倍数)
2011-10-23 09:31:12
-
大前提:抗震等级为四级,人防工程 1、墙体竖筋搭接可否100%搭接(搭接头在同一水平)?还是人防有特殊要求? 2、水平筋可否100%搭接(搭接头在同一竖向)? 望附上详细规范
-
大前提:抗震等级为四级,人防工程 1、墙体竖筋搭接可否100%搭接(搭接头在同一水平)?还是人防有特殊要求? 2、水平筋可否100%搭接(搭接头在同一竖向)? 望附上详细规范
-
没有墙体的暗柱需要设水平钢筋吗?暗柱纵向钢筋是搭接的加密区箍筋设置好后,软件也没有计算上去啊?谢谢问题补充:丁字节点一边有墙体,另一边是暗柱
-
楼层中水平筋与竖筋用表格表示的,而不是类似地下室墙体有大样,那么这样的墙板,水平筋应该放在竖筋的外侧还是内测?如果放在内测会出现最端部的两根竖筋包不上,这允许吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看