56****@qq.com 2011-10-23 09:19:02 | 河南省 云翻样 | 536查看 5回答
钢筋代换锚固长度怎么变换
现场施工过程中,C16钢筋短缺C18钢筋比较多,请问用C18代替C16制作梁主筋时锚固长度能否按照C16计算呀?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现场施工过程中,C16钢筋短缺C18钢筋比较多,请问用C18代替C16制作梁主筋时锚固长度还是要按照C18计算,因为根数你已经代换了。就是根数没有变,也可以按C16锚固,因为钢筋的锚固长度是保证梁的抗剪能力。
2011-10-23 09:21:42
-
我觉得还是按照代换后的锚固比较好的
2011-10-24 15:35:31
-
锚固端的取值,18和16直径相差不大,钢筋短个100MM以下没有什么问题。现场搞长了,你就知道了。规范是死的,人是活的
2011-10-26 20:48:00
-
用C18代替C16制作梁主筋时,锚固长度按照C18计算才正确,按照C16计算是可以的。
2011-10-23 09:24:48
-
同监理讲一下,应该可以,
2011-10-23 11:19:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看