• 钢筋代换锚固长度怎么变换

    现场施工过程中,C16钢筋短缺C18钢筋比较多,请问用C18代替C16制作梁主筋时锚固长度能否按照C16计算呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现场施工过程中,C16钢筋短缺C18钢筋比较多,请问用C18代替C16制作梁主筋时锚固长度还是要按照C18计算,因为根数你已经代换了。就是根数没有变,也可以按C16锚固,因为钢筋的锚固长度是保证梁的抗剪能力。

    2011-10-23 09:21:42 

  • 我觉得还是按照代换后的锚固比较好的

    2011-10-24 15:35:31 

  • 锚固端的取值,18和16直径相差不大,钢筋短个100MM以下没有什么问题。现场搞长了,你就知道了。规范是死的,人是活的

    2011-10-26 20:48:00 

  • 用C18代替C16制作梁主筋时,锚固长度按照C18计算才正确,按照C16计算是可以的。

    2011-10-23 09:24:48 

  • 同监理讲一下,应该可以,

    2011-10-23 11:19:22 