蓝精灵 2011-10-23 11:24:08 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4029查看 8回答
板负筋弯折长度扣减保护层
在04G101-4第25页有明确说明负筋弯折长度a=h-15,但是在11G101-1相关楼板配筋构造第92页中又没有明确标明了,那么到底按哪种计算?问题补充:谢谢各位 我就是疑问在未明确标明的情况下是扣减一个保护层还是两个,现在都是用11G了,已经取代03G和04G了
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该按负筋弯折长度a=h-15
2011-10-23 11:27:58
-
应该按负筋弯折长度a=h-15,但是也有-2个保护层厚度的,否则会出现漏筋的
2011-10-23 11:34:03
-
在11G101-1第54页
2011-10-23 11:34:11
-
在04G101-4第25页有明确说明负筋弯折长度a=h-15,但是在11G101-1相关楼板配筋构造第92页中又没有明确标明了,那么到底按哪种计算? 如你的设计图纸是按11G101-1设计的,那么按新的图集执行,这是因为11G101-1与04G101-4图集有差异。不可对比使用。
2011-10-23 11:40:27
-
应该按负筋弯折长度a=h-15、2个保护层厚度
2011-10-23 11:45:06
-
在04G101-4第25页有明确说明负筋弯折长度a=h-15,但是在11G101-1相关楼板配筋构造第92页中又没有明确标明了,那么到底按哪种计算? 答:应该按在04G101-4第25页有明确说明负筋弯折长度a=h-15,因为钢筋保护层以负筋面为准h-15,直角弯折下只有一个点,无法垫保护层,如果h-2*15的话,哪么浇灌混凝土时负筋面就会有2*15厚度保护层,明显保护层厚度大,影响结构板有效厚度。
2011-10-23 13:43:19
-
11G101中第54页对各个环境中构件的保护层都有明确的说明,并不是按a=h-15计算保护层厚度,而是按构件所在的环境来规定保护层厚度的。
2011-10-23 12:14:54
-
负筋弯折长度a=h-- 一个保护层厚度。
2011-10-23 14:07:36
-
请问:梁钢筋锚固到柱子中后,假设柱保护层为30,梁保护层为25,该用柱支座宽减柱的保护层(30)还是减梁的保护层(25)啊?请问这个保护层的扣减有什么规律吗?
-
剪力墙外墙外侧基础插筋=hj-保护层-底层钢筋直径+弯折长度15d+(hj-保护层)+1.2lae
剪力墙外墙外侧基础插筋=hj-保护层-底层钢筋直径+弯折长度15d+(hj-保护层)+1.2lae 求回答 后面这个 “ (hj-保护层) ” 是哪个长度???问题补充:hj不是基础的高度么 ?
-
如图所示,这4300表示的意思是支座两边每边4300还是一共4300(每边2150)? 另外03G101图集中保护层的问题,柱保护层30mm,意思是两边一共30mm(每边15mm)还是一边30mm?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看