• 电线管长度问题

    请教电线配管水平段长度的计算 是直接量配电箱中到插座所在墙中的距离还是量图上绘制的管道线距离 出配电箱1000长再直接到插座 ,我感觉施工的时候配管都是最短距离 直接到插座。出配电箱弯1000在直接到插座不久浪费线了。。请专家告诉预算怎么计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按配电箱中到插座所在墙中的距离,只取两点直线距离不对,有时需要绕道; 2、按图上绘制的管道线距离, 出配电箱1000长再直接到插座,按图示线路计算工程量也不完全合理,因为图上绘制的管道线一般为走向示意,有时为了美观、看清楚回路可以绕; 3、一般应该按绘制的管道线走向示意,合理布置管线并计算工程量,关键要知道工艺和线路走向,哪些地方要绕,哪些地方可以直线布置; 4、预算时按图示线路计算,结算时一般按竣工图据实计算; 仅供参考

    2011-10-23 14:01:36 

  • 答:按图纸和计量规则计算。

    2011-10-23 20:35:06 

  • 是直接量配电箱中到插座所在墙中的距离还是量图上绘制的管道线距离 出配电箱1000长再直接到插座 ,我感觉施工的时候配管都是最短距离 直接到插座。出配电箱弯1000在直接到插座不久浪费线了. 从地面走的管可以用最短距离,天花吊顶上走的要拐直角弯。

    2011-10-24 07:23:02 

  • 是量图上绘制的管道线距离 出配电箱1000长再直接到插座 ,我感觉施工的时候配管都是最短距离 直接到插座。出配电箱弯1000在直接到插座不会浪费线。计算只能这样计算。

    2011-10-23 14:02:21 

  • 主要要配合平面图和系统图来电线配管,一般插座配管是沿楼板敷设,在平面图中除了水平配管外,还有从楼板至配电箱段立管,因为配电箱是有安装高度的,还应计算这段高度的的立管。你说是不是。

    2011-10-23 14:06:31 

  • 按照施工图纸标注的线路分规格按延长米计量,外加配电箱立管,插座立管的工程量。配线还要按照计算规则加进入配电箱的预留量。

    2011-10-23 15:01:02 

  • 教电线配管水平段长度的计算 是直接量配电箱中到插座所在墙中的距离还是量图上绘制的管道线距离 一般墙体中很少允许水平敷设,一般需要先到地面,然后从地面到插座,原则上是按最近距离,但是符合规范

    2011-10-23 14:10:36 

  • 这是计算规则与施工产生冲突的情况,说白了就是计算规则是纸上谈兵下象棋的规程,而实际施工是实战,产生冲突时要看你站在哪方角度去考虑,施工时就是点位到点位,能够给电安全即可,计算时要依据计算规则,连线加预留。

    2011-10-23 17:07:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map