wei19870810 2011-10-23 14:52:24 | 北京市 其他专业 | 8348查看 7回答
柱子计算时,钢筋三维中没有找到钢筋对应的计算结果
上下层柱子,为什么会点击柱三维时会出现没有找到钢筋对应的计算结果这种情况???但是上层能显示,基础层就出现这个问题,其他的柱子同样的情况都没有问题!!!问题补充: 为什么我识别的柱大样完了我汇总之后查看钢筋三维它弹出:没有查找到对应的钢筋计算结果,(比如我目前在地下室层的柱大样图层中,当我到第一层把相应位置的柱删除之后返回地下室汇总查看钢筋三维就有了,当我到第一层把柱布置上的时候再到地下室去查看钢筋三维又没有了呢?感觉很奇怪,我有没有修改过什么设置类的东西,在做其它类工程的时候都没有遇见过?请问该怎么办?首层计算的时候把基础层柱的箍筋都算过了,但是纵向受力筋还是没有计算???
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不要再这问了,找千赢官网首页登录入口远程一下吧。
2011-10-27 10:21:21
-
是不是没汇总计算啊
2011-10-23 21:22:43
-
我只知道基础里的箍筋是计算在首层柱子钢筋中的,这是软件自动默认的,
2011-10-25 17:25:27
-
你这个是大小柱的问题,上层的柱小,所以柱的钢筋依据标准图是要下插到下层柱的,在下面一层柱中接头,这样就改变了计算结果,当你把上层小柱删除后,下层柱子就恢复原来的计算结果了。
2011-10-27 08:13:21
-
基础层的软件计算在首层。
2011-10-23 15:02:06
-
在地下室柱属性编辑器的其它属性改为纵筋锚固,在进行汇总计算。
2011-10-23 16:48:03
-
首先查看钢筋三维的前提是汇总计算,这样你才能查看,如下图 为什么我识别的柱大样完了我汇总之后查看钢筋三维它弹出:没有查找到对应的钢筋计算结果?可能是你识别柱大样之后没有识别各个楼层平面图中得柱,先识别柱大样,在导入柱平面图识别各层的柱,这样汇总计算之后才会有钢筋,你试试看。
2011-10-24 08:18:15
-
今天一个客户发来一个工程,他画了一个圆弧表梁,结果在三维中在圆弧梁旁边出现一圆圈梁,查看梁的属性发现和圆弧梁一样。问是不是软件多算了梁的钢筋量?
-
GGJ10.0中普通钢筋比重值的小数位置比较多,而我们在计算钢筋工程量时一般保留三位小数,如果我们需要按照三位小数计算钢筋工程量,请问在GGJ10.0中如何处理?
GGJ10.0中普通钢筋比重值的小数位置比较多,而我们在计算钢筋工程量时一般保留三位小数,如果我们需要按照三位小数计算钢筋工程量,请问在GGJ10.0中如何处理?
-
请问:我在提取梁边线、梁标注,自动识别梁之后,查看钢筋三维怎不显示原位标注的钢筋呀?钢筋表中也没有计算原位标注的钢筋?这是怎么回事
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看