tyzhaoye 2011-10-24 16:24:30 | 山东省 土建算量GCL2013 | 516查看 6回答
为什么我算的剪力墙模板都是算至层高
计算设置设置的都正确,都是设的外墙算至层高,内墙算至板底。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是外墙没有封闭的原因,你用查找图元,高级查找,找到外墙,选中所有外墙看一圈的外墙是不是围成了封闭区域, 墙内外侧判断是基于这个来算的,还有找到的封闭的外圈一定是外面最大的那个,如果在里面的都判断为内外都是外侧了,按理说在里面的应该是内墙的
2011-10-24 18:43:16
-
你查看一下计算过程不就可以看清楚了吗 按照层高计算 然后是扣除一些重合的地方的呀。
2011-10-24 16:28:23
-
为什么我算的剪力墙模板都是算至层高 剪力墙计算模板工程量均按层高计算,然后软件会自动扣减与其相交的梁板的工程量。见3.2m层高剪力墙计算式: 体积=(1.1<长度>*3.2<墙高>)*0.2<墙厚>-0.0087<扣现浇板>=0.6953m3 模板面积=(1.1<左边线长度>+1.1<右边线长度>)*3.2<墙高>+1.28<原始端头模板面积>-0.38<扣梁>-0.0765<扣现浇板>=7.8635m2 外墙外脚手架面积=(1.1<外墙外脚手架面积长度>)*3.2<外墙外脚手架面积高度>=3.52m2 你可以检查一下软件里墙的计算设置是或正确。
2011-10-24 16:39:14
-
你好,刚才试过软件计算结果正确,软件计算结果(外墙中心线+内墙净长)*墙高-内墙与板处模板面积,不用修改计算规则,软件默认的即可
2011-10-24 16:34:02
-
查看三维扣减图
2011-10-30 14:47:58
-
修改一下计算设置中楼板的取楼地面原则。
2011-10-31 08:41:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看