• 柱钢筋规范

    柱箍筋图中表示a8-200,我一直理解是表示柱的箍筋不分加密与非加密均为200. 现在又同事提出说根据03G101-1 第40页 注解第一、二条说要加密,且箍筋间距为5d与100中取小值,这种说话对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为,这种说法不正确。 如果是绑扎搭接的话,一定要加密,加密区的长度参见图集。 但图纸如果是框架柱,一定会有加密区的。a8-200是图纸设计的失误。 这种问题可以和设计院的沟通一下,看看他们的结构工程师的回答。 如果是绑扎搭接的话,和框架柱一样的做法。 如果是机械连接的话,加密区固定为500MMM。你可以画一根柱子,汇总计算一下,看我说的是否正确。你也可以学习知识。

    2011-10-25 15:37:45 

  • 如果是框架柱 这种说法就是正确的;

    2011-10-25 15:22:33 