• 电缆泄露测试验 故障点测试 计取依据

    我在山东做一办公楼项目的 现在劳务方找我要电缆泄露测试验费的 问了下别人都说要10KV以上系统才会计取这一费用 那我如果回绝劳务方的话 肯定需要某个依据 请问 电缆泄露测试验 在10kv以上计取 这种说法有没有明确的解释说明啊??还有故障点计取的依据~~~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在电气工程中10kv及以上的电力电缆必须对电缆进行耐压试验和泄漏值试验的,所以在定额内进行电缆试验是以以‘根/次’为单位计量的,既应该套相对应的电缆试验定额子目进入工程预算或者结算。 2、1kv及以下电缆则不进行耐压试验和泄漏值的试验,而只需要进行绝缘电阻的摇测检查,所以不能按照电缆试验计算。 3、10kv及以上电缆如果不进行耐压试验是不允许投入送电运行的,且必须有试验合格报告。 关于低压电线电缆的绝缘试验是采用500兆欧及1000兆欧摇表进行绝缘电阻摇测试验检查,这是电气施工安装的常规。

    2011-10-26 11:21:51 

  • 电缆泄露测试验10KV是不要求做的(除非设计有特别的要求)。劳务方要电缆泄露测试验费,应让他们拿出计取该项费用的依据(谁主持谁举证),是谁让他们做的该项试验,是否真的做了。

    2011-10-26 10:44:31 