xi****@163.com 2011-10-26 15:36:17 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 595查看 5回答
如何绘制水平筋不一致的剪力墙
剪力墙的高4米,下部3米高内水平筋为2c12@150,上部水平筋为2C14@200,如何操作?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳呵呵,对不起,我作图算了下,还是你师父的那种输入对2C12@200[3000]+2C14@200[1000]。我说的这种分层墙会多算很多钢筋,搭接长度,竖向钢筋会多算,你师父那种算法,虽然你看到水平筋的三维没有到墙顶部,但不影响算量,软件的目的是为了算出量,所以你不必去纠结那个水平筋未布置到墙顶。不过要是垂直筋不同时就要在其他钢筋中输入,垂直加强筋。 在这里谢谢你了,学习了。
2011-10-26 15:47:11
-
同意预算人的观点。
2011-10-26 15:51:02
-
将墙按高度分成两部分来处理。
2011-10-26 15:37:09
-
同一种剪力墙你可以分层画,分别设置属性就是了
2011-10-26 17:34:29
-
钢筋2009建立分层墙是要新建两个墙:Q1和Q2,Q1设置高度3米,Q2设置高度1米底标高为Q1的顶标高。钢筋信息各自设置各自的。然后画上去。就行了
2011-10-27 08:45:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看