mjc690126 2011-10-26 16:32:51 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 733查看 4回答
钢筋算量2009中竖向钢筋锚固区内的定位箍筋能否象梁附加箍筋一样输入规格及个数
钢筋算量2009中竖向钢筋锚固区内的定位箍筋能否象梁附加箍筋一样输入规格及个数。问题补充:比如:柱箍或墙水平筋为C10@200,但图纸要求锚固区内的柱箍或墙水平筋为3C8或C8@≤500;象这种情况的图纸比较多。假如只在计算汇总后再编辑一下钢筋,那么几百个竖向构件要花费多长时间。在2166版本中插筋中水平定位筋也没有可输入规格直径和间距;属性中有个节点区箍筋并不能代表锚固区的定位箍筋;建议设置里面能否改一下。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是基础插筋内的可以在计算设置中设置,但也只能输入个数不能设置钢筋直径。只可以计算汇总后编辑一下钢筋。
2011-10-26 16:56:02
-
墙的水平筋不同可以用分层墙的方法处理,一道墙水平筋c20-200,一道水平筋c12-200,处理好两道墙的标高。 至于柱箍筋,在其他属性中有个节点区箍筋,这里可以输入节点区的箍筋,锚固区也就是节点区箍筋。至于插筋好像还没您说的那种功能。
2011-10-26 20:05:40
-
直接在设置里面修改个数就可以,你可以把间距换算成个数
2011-10-26 17:27:29
-
建议您升级到2166版本的钢筋,在2166版本中插筋可以输入间距。
2011-10-26 17:17:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看