gcx 2011-10-26 17:01:50 | 陕西省 其他专业 | 1382查看 4回答
消防管道、自喷管道在什么情况下套第6册管道压力实验呢?谢谢
我平时是这样处理的,若自喷管道套第6册子目,就给套第6册压力试验; 消火栓管道一般套第8册子目,就不给套压力试验。除非在泵房内套第六册管道子目,我就会套第6册压力试验。总之只要套到第6册管道,我就会套第6册压力试验。我这样做对不对?纠结。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自喷管道套第六册是错误的! 但你对压力试验的处理方式是正确的。
2011-10-26 17:08:18
-
你这样处理应该是正确的;
2011-10-26 17:09:04
-
这样做基本正确,一般泵房内的是执行工业管道定额,压力管道需要单独套项计算的。 第八章是给排水管道安装定额已经包含压力试验的,所以不再套取压力试验的
2011-10-26 17:09:23
-
泵房内的消防和自喷管道套第6册工业管道,自喷管道套第7册消防管道,消火栓管道套第8册给排水管道
2011-10-26 17:15:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看