• 关于防雷接地断接卡子的问题

    请问问题一:关于防雷接地,在陕西定额里面,户内接地母线和引下线定额中的工作内容均含有“埋卡子”,这“埋卡子”是断接卡子吗,到底是什么性质的卡子?如果这个卡子就是断接卡子,那还要不要再套用“断接卡子”的定额? 问题二:“断接卡子”和“测试卡子”是不是一个意思?在陕西定额中,套的定额是不都是“断接卡子”的定额?位置就是一般在建筑物四个角距地0.5m以上装设的那个卡子就是所说的“断接卡子(即:测试卡子)啊? 谢谢高手的帮助!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    户内接地母线和引下线定额中的工作内容均含有“埋卡子”,“埋卡子”是指户内接地母线和引下线安装时所需的固定支架,不是断接卡子,相当于明配管中的支架;“断接卡子”就是“测试卡子”,用于测试接地电阻的。

    2011-10-31 21:54:15 

  • 我觉得埋卡子就是断接卡子,断接卡子就是测试卡子,也叫电阻测试箱

    2011-10-28 15:20:56 

  • 埋卡子”,这“埋卡子”不是断接卡子

    2011-10-28 13:26:07 

  • 关于防雷接地,在陕西定额里面,户内接地母线和引下线定额中的工作内容均含有“埋卡子”,这“埋卡子”是断接卡子吗,到底是什么性质的卡子?如果这个卡子就是断接卡子,那还要不要再套用“断接卡子”的定额?不是一回事,要再套用“断接卡子”的定额。 问题二:“断接卡子”和“测试卡子”是不是一个意思?在陕西定额中,套的定额是不都是“断接卡子”的定额?位置就是一般在建筑物四个角距地0.5m以上装设的那个卡子就是所说的“断接卡子(即:测试卡子)啊?是的。

    2011-10-28 13:26:52 

  • 断接卡子就是测试卡子,

    2011-10-28 15:06:53 