• 配电箱的安装位置及安装是否合理?

    一栋26层的住宅楼,两层楼共用一个配电箱,若一楼和二楼共用一个配电箱,问这个配电箱应该设在一楼还是二楼,又或者设在其他什么位置?为什么? 还有楼层集中配电箱额定功率为84KW,其中每个用户的用电额定功率为7KW,共有14户住户额定用电总功率为98KW,比楼层集中配电箱的额定功率多出来14KW,问这个楼层集中配电箱可以安装吗? 谢谢大家!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一栋26层的住宅楼,两层楼共用一个配电箱,若一楼和二楼共用一个配电箱,问这个配电箱应该设在一楼还是二楼,又或者设在其他什么位置?为什么?设置在一楼为好,一般一楼大堂面积大些,有空间。再则和总供电箱距离近。 还有楼层集中配电箱额定功率为84KW,其中每个用户的用电额定功率为7KW,共有14户住户额定用电总功率为98KW,比楼层集中配电箱的额定功率多出来14KW,问这个楼层集中配电箱可以安装吗?可以的,因为你那种计算是各户都同时达到负荷峰值时的总功率,各户实际不可能同时达到用电负荷的峰值。

    2011-10-28 18:21:56 

  • 安装在一、二楼皆可;位置应安装在走道的盲角地方,好在维修时不影响别人通行,高度一定是安全的高度; 总功率98KW包括公共用电量。

    2011-10-28 18:40:58 

  • 一栋26层的住宅楼,两层楼共用一个配电箱,若一楼和二楼共用一个配电箱,这个配电箱一般应该设在一楼。 还有楼层集中配电箱额定功率为84KW,其中每个用户的用电额定功率为7KW,共有14户住户额定用电总功率为98KW,比楼层集中配电箱的额定功率多出来14KW,这个楼层集中配电箱可以安装。因为每个用户的用电额定功率不可能同时达到7KW。配电箱额定功率为84KW也有超额系数。

    2011-10-29 08:32:28 

  • 1、宜安装在专业电井之内。 2、可以安装使用。

    2011-10-29 10:13:19 