• 新图集11G101-1疑问

    请教老师们:11G101-1P55讲到纵向钢筋弯钩与机械锚固形式,我有两个问题: 1、纵向受拉钢筋末端可以采用图集中所介绍的6种方式的一种,这个是设计者必须要在图纸中明确的,还是施工方可以在施工方案中选择一种报审后就可施工? 2、图集中介绍的这些个锚固形式,是不是针对受力钢筋直锚来说的,弯锚不存在选用这些个锚固形式的必要? 3、对于注析中的第一点“当纵向受拉钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%”,这里的“基本锚固长度的60%”是不是就仅仅是基本锚固长度的60%,不用再考虑修正系数了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这是必需是设计决定的,如果不通过设计施工是不能随意修改设计的。施工中如想采用,必需要有技术人员提出技术核定单或技术变更这类的纸质文件才能使用。 2、这六种锚固形式是由于支座等的锚固不能达到规范的锚固要求,提供给设计人员的选择形式。 3、这句话的意思是如果采用了弯钩或机械锚固所能达到锚固效果。修正系数主要是指搭接,而这六种锚固形式是说的支座。就是它们只有在特别特殊的情况下可能两种情况都存在,但那种情况图集和规范都没有交代。那种情况我想后张法预应力在柱梁板墙存在中间锚固的现象,这要查预应力的相关规定。

    2011-10-29 08:42:49 

  • 1、设计要求,也有待定额跟进编制新的子目,施工方也可以采用节省材料的做法施工,因为它的这些方式才能满足质量要求,如单、双侧、钢板穿孔、螺栓等方式施工,虽然是可以节省材料,但对施工单位的施工要求就更高,化费的其它成本也相对会高,是否节省成本有待商榷。 2、弯锚不存在选用。 3、还是要考虑修正系数的。

    2011-10-28 21:29:49 