• 梁钢筋标注

    梁的集中标注为2根18的,支座标注也未2根18的,按说支座标注的要比集中标注根数多,因为包含支座负筋,如果根数一样是什么情况啊是不是没有支座负筋啊既然没有为什么有原位标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁的集中标注为2根18的,支座标注也未2根18的,支座标注的不一定要比集中标注根数多,如果根数一样是可以的,是支座负筋就是通长钢筋。这种情况是可以不原位标注。

    2011-10-30 08:03:03 

  • 你的理解有误,集中标注的是上部通长筋,而原位标注的才是支座钢筋,集中和原位你都按图纸输入就可以了。

    2011-10-30 08:06:29 

  • 支座标注不一定比集中标注根数多,如果根数一样是没有增加支座负筋。原位标注可以视为设计对集中标注的修正,原位标注取值优先。

    2011-10-30 08:15:19 

  • 图纸没有原位标注,说明梁的钢筋与集中标注是一样的,就可以不在原位标注。梁的支座负筋不一定非要有,这得依据设计要求。软件中的原位标注是个功能键,在使用原位标注时使用,没有原位标注就不使用(原位标注不只是钢筋,有时还有梁跨标高和截面的不同),没有原位标注就直接使用重提梁跨就可以识别梁了。

    2011-10-30 08:16:28 

  • 原位标注只是将集中标注分散到各支座

    2011-10-30 11:54:59 