43****@qq.com 2014-05-18 19:23:13 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1637查看 3回答
定额管道基础,管道固筑和阀门井的问题
管沟挖填土方、管道基础、管道固筑、Ф700mm以上井体砌筑工程 1、请问此定额中管道基础指的是不是埋地管道下面的水泥基座,就是假如土质比较松软就得在埋地管的三通或弯头处放置一个,请问这个“基础”指的是不是这个东西? 2、请问管道固筑指的是什么,也是针对埋地管的一直工艺吗? 3、请问Ф700mm的阀门井可以装得下一个地下式消火栓跟两个阀门吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、定额中管道基础指的是埋地管道下面的水泥混凝土基座。就是假如土质比较松软就得在埋地管的下面(全线)或者每隔一定距离 放置一个水泥混凝土基座,三通或弯头处不一定放置,这个“基础”指的就是这些东西。
2、管道固筑指的是埋地管采用混凝土及钢材固定管道,使管道不能移动的一种工艺。
3、Ф700mm的阀门井应该是指井盖直径,按照标准施工图一般地下式消火栓加两个阀门井底直径是1.4米。
2014-05-18 20:20:43
-
1、此定额中管道基础指的是埋地管道下面的水泥基座。是因为土质比较松软在埋地管按一定的间距的放置的支墩。
2、管道固筑也是针对埋地管的一种保护措施。
3、Ф700mm的阀门井只是井口尺寸,一般消火栓井井室直径1000,可以装得下一个地下式消火栓跟两个阀门。
2014-05-18 19:34:54
-
应该按照上述文字描述管道基础是指的管道底面垫层面积*挖土深度计算当无管底垫层时按照管道外直径水平投影面积*挖土深度计算即管道底面垫层以上计算。
2014-05-18 20:32:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看