小蚂蚁 2011-10-30 10:20:32 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 2585查看 4回答
框架梁原位标注问题
大家好,本人初学。请大家指教。有一框梁集中标注为KL3-2(2) 4500*1700 A10@100/150(4) 2C25+(2C12) G4B12 在原位标注上钢筋信息是:第一跨下部钢筋处为:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 第一跨右支座原位标注为:2C25+4C32 3/3 第二跨左支座处原位标注为:2C25+11C32 6/5/2 按照钢筋信息输入后,汇总计算。我的问题是为什么在输入钢筋信息后第一跨和第二跨上部都显示架立钢筋为(2C12),但是计算结果里面没有第一跨架立钢筋的数量,只有第二跨架立钢筋的结果。 另外,请问支座钢筋的数量怎么计算的,计算结果为一跨右支座钢筋合计为4根,二跨左支座钢筋的数量合计为7根,请大家详细说下,好吗问题补充:第二跨有下部钢筋和右支座钢筋,因为计算结果里面我没有疑问,所以就没有把信息写上去,我疑问的就是第一跨的架立钢筋原位标注上有,但是计算结果怎么没有,另外就是支座钢筋的数量怎么计算的。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个属于变截面梁,第一跨下部钢筋处为:250*650 3C25 G4B12 A10@100/200(2) 在第一跨中箍筋为两支箍,所以不需要架立筋,根据梁平法规则架立筋是起支撑箍筋作用在箍筋肢数大于2时才设置,而且说明当原位标注和集中标注不同时以原位标注为准因为原位标注表达的是某段梁的特殊数值,软件也是这样默认的,而你第一跨的原位标注也没有架立筋,所以软件在汇总计算后也不会有架立筋的信息。 至于支座钢筋数量,只要你按图纸说明把支座钢筋输入正确,软件计算还是比较准确的。
2011-11-02 18:21:50
-
原位标注的梁截面尺寸应该存在错误,其它的对应输入,第二跨梁没有底部钢筋信息。 “照集中标注定义梁后然后画上梁,然后原位标注,一跨的架立钢筋我没有输入,但是自动显示的就有,计算结果里面却没有的。请问这是为甚么,另外,梁支座钢筋的数量是怎么确定的。”它识别集中标注输入的信息。梁支座钢筋数量包括了通长钢筋。
2011-10-30 10:29:10
-
箍筋是二支箍的话,怎么会出现架力筋。
2011-10-30 11:02:55
-
你的梁也太大了,4500*1700
2011-10-30 18:35:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看