cty 2014-05-17 16:42:49 | 湖南省 云翻样 | 419查看 5回答
框梁在剪力墙的锚固长度在有长暗柱的情况下 变成了0.5hc+5d的计算模式!!
在暗柱比较长的情况下 软件的算法显然是有问题的 各位大大有无解决的方法
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:如果你用的是钢筋2013软件,可以在梁的节点设置里选择一下传统做法,梁的上下筋伸入柱内一个锚固长度。这样就不会按照0.5倍的支座宽度+5D计算了。
2014-05-17 16:59:47
-
在计算设置里把梁的支座设置为剪力墙,软件默认的是柱,你修改一下设置就对了
2014-05-17 16:53:14
-
框梁在剪力墙的锚固长度在有长暗柱的情况下 变成了0.5hc+5d的计算模式!!
框架梁在剪力墙的锚固长度在有长暗柱的情况下,变成了0.5hc+5d,它是按照101图集中的做法第79页的有关节点做法来设置的,你如果不想这样,可以在汇总计算后编辑钢筋中修改锁定或在属性中修改计算设置来处理.还可以设置墙为支座的办法来处理.
2014-05-17 19:44:37
-
你好:这是按照11规则来设置的,能满足直锚的直锚,不能满足直锚的进行弯锚,所以才会出现这种情况。
2014-05-17 16:57:41
-
剪力墙结构的层梁、连梁画法:
在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2014-05-18 19:47:12