xiaochenlz 2014-05-09 10:18:00 | 江苏省 计价软件GBQ4.0 | 1033查看 3回答
江苏04定额脚手架计算规则,层高超过3.6m,但天棚不需抹灰,那内墙抹灰还可以套用满堂脚手架吗
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳江苏04定额脚手架计算规则,层高超过3.6m,但天棚不需抹灰,那内墙抹灰不可以套用满堂脚手架,可以套里脚手架。
2014-05-09 11:01:23
-
不可以套满堂脚手架
江苏04定额脚手架计算规则,高度在3.60m以上的内墙面抹灰,如无满堂脚手架可以利用时,可按墙面垂直投影面积计算抹灰脚手架。
定额应该套19-11抹灰脚手架5m内,
由于砌墙脚手架已经包含一面抹灰,所以只需要计算单面投影面积。
2014-05-09 11:05:15
-
只有墙面抹灰不能套满堂脚手架定额,只能套单独的墙面抹灰脚手架定额的,高度超过3.6米,可以套双排外架19-3子目
2014-05-09 11:10:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看