luj8130 2011-11-01 05:38:55 | 重庆市 其他专业 | 2428查看 3回答
11G101 剪力墙水平钢筋构造几点疑问?
1、图一:端部无暗柱时,图中有文字“双列钢筋”,这个怎么理解,什么叫做“双列钢筋”? 2、图二:”转角墙“、”翼墙“到底有什么区别? 3、图三:11G101注解中”当直锚入长度≥Lae时,不必上下弯折,但必须伸至端柱对边竖向钢筋内侧位置” 依照这句话,就以图二“端柱转角墙(三)为列”,是不是可以理解为“图中单独用引线注明的这个外侧水平钢筋,若≥0.6Labe部分的长度变为≥Lae,则仅需伸至柱边,不需弯折15d”? 注:千赢官网首页登录入口发的“11系新平法规则应用手册”针对此种情况说明是:“剪力墙与端柱平齐一侧,无墙约束时,水平筋必须伸至端柱对边弯折15d,平直段长度还要满足0.6labe” 在此请教给位老师,先谢谢了。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、应是双列拉筋,即此两根剪力墙竖向钢筋要用拉钩拉住,沿每道水平筋位置处设置拉钩(可以理解为防止墙体劈成两半开口)。 2、转角墙即“L”型墙,翼墙即“T”型墙,T上面两个“耳朵”即为翼(翅膀的意思)。 3、端柱转角墙(三),水平筋“外侧”钢筋必须弯折;仅“端柱”和端柱转角墙(三)“内侧”钢筋,够直锚可不必弯折。
2011-11-02 19:52:55
-
1、一般固定墙双排钢筋是用拉钩,这个双列有补强的意思,就是一个次约束端。 2、翼墙顾名思意,一字墙的两端,中间有约束柱。转角墙从图上也很明显。 3、你的理解是对的。下面你补充的“注”是针对设计人员,在确定端柱截面大小时,要符合说明的要求。
2011-11-01 08:04:28
-
1、双列拉筋,即是两列挨着的拉筋,如剪力墙竖向钢筋间距200,则此双列拉筋的间距也是200。 2、转角墙为L形,即两面剪力墙的交接,翼墙为T形,即三面剪力墙的交接(见下附图1)。 3、平法规则编制的出处见《混凝土结构设计规范》第9.4.6条第4款(下附图2),外墙外侧的钢筋与外墙内侧及内墙两侧的钢筋是分开描述的,其主要是需要满足外墙外侧转角处钢筋“连续”和“搭接”,所以凡是此钢筋,图集中都单独注有0.6LabE和15d的规定,其是不能没有15d的。
2011-11-05 10:26:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看