• 综合脚手架问题

    1、层高5.12m是否计算超高综合脚手架? 2、屋面的砼女儿墙高度4.5m,是否综合脚手架已经包括? 3、综合脚手架不包括浇灌到架子,满堂脚手架还不包括什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:综合脚手架面积包括建筑面积和折层面积。建筑面积按有关规定计算。折层面积计算按以下规定执行,底层如需折层计算脚手架面积时,高度应按设计室内地坪。 (1)层高超过3.6m的多层工业厂房、公共建筑,每3.6m高折合一层,余数超过1.8m为一层,1.8m以内舍去不计。 所以说不是计算超高综合脚手架,而是计算折层面积然后加在综合脚手架里及取即可。 屋面的砼女儿墙高度4.5m,综合脚手架已经包括 综合脚手架不包括浇灌到架子,满堂脚手架还不包括什么? 综合脚手架定额是按设计室外地坪以上,按3.6m以内和3.6m以上分别计算的,并综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道等。此外,单层工业厂房还考虑了厂房屋架、吊车梁安装用的挑架子。使用时,除下列情况外,均不作调整。所以具体不包含的如下: 1.民用项目及多层工业厂房: (1)室内净高(除楼梯间外)超过3.6m者,按相应规则计算。 (2)地下室按综合脚手架定额乘1.2系数,同时可以计算基础部分的砼浇灌道架子。 (3)建筑物外墙以外、地坪以下,如需搭设脚手架时,可按单项脚手架的规定另行计算。 (4)高层建筑下部需双排双立杆者,按实际搭设墙面垂直投影面积计算,套用相应定额子目。 (5)冷库除执行综合脚手架和折层规定外,其外墙内侧可另增加双排脚手架。 (6)电梯井字架如发生时按规定另外计算;不扣除电梯井所占的面积。 2.建筑物临街或因安全防护要求,脚手架需用纤维纺织布做围护或封闭者,按临街立面防护定额执行。 3.临街水平防护棚指脚手架以外单独搭设的用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其它物体隔离等的防护。 4.球形网架在地面拼装、安装用的脚手架,按实际搭设计算;在顶部拼装时,按满堂脚手架计算。 5.爬模施工的烟囱或水塔按金属竖井架定额执行,定额内均综合了防护栏杆。 6.单层工业厂房的生活间按民用建筑综合脚手架执行。 7.满堂架子系按花铺板计算的,如满铺板,基本层增加1.68工日,每一增加层增加0.26工日,脚手板数量增加一倍。 8、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以1.11系数。 9.砼筒仓按相应的定额子目执行。 10.构筑物顶部有建筑物时应执行综合脚手架,如超高可以计算超高费,并按规定计算垂直运输费。

    2011-11-01 14:23:47 

  • 综合脚手架包括全部脚手架,不在计算其他脚手架费用。

    2011-11-01 10:26:07 

  • 第二条套单项脚手架,其余的看信心的回答。

    2011-11-01 16:54:32 