• 请问这样定义桩是正确的吗?桩深度18.65m。

    桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    纵筋和箍筋对应图纸设置,至少没有看到加劲筋。 “它就是那样的 图纸上也没有说。”按图计算没有错,这也仅仅是提个醒。 “但是我计算出来桩就有70多吨的钢筋,他们始终说钢筋多了,应该控制在每平方40多KG,我的有78KG。”这也只能靠你计算了。 “我也手算了一下,都是这么多,我每个地方也输对了的,但是他们总说每平方78KG的钢筋量多了。问题是那些梁板柱什么的,直径来不来就是20以上的,他们也看楼层钢筋用量表也看不出来哪有问题。”说明问题需要有针对性,怎么又来了个梁板柱。 “意思是那些柱梁板的钢筋直径都很大,会不会没有问题?”钢筋的大或小肯定会影响啊。 “哎!悲剧啊!”努点力吧。

    2011-11-01 17:47:37 

  • 请问这样定义桩是正确的吗?桩深度18.65m。 桩钢筋用单构件计算,按设计要求把一根桩所有的钢筋都计算进去,再把构件数量定义对即可。

    2011-11-02 09:40:12 

  • 看不出来下正不正确,因为钢筋是按桩顶标高-桩底标高计算长度,桩深不一定是设计的桩顶标高-桩底标高。

    2011-11-02 13:49:03 