时不我待 2011-11-02 17:37:33 | 陕西省 其他专业 | 3044查看 3回答
多层建筑物中的局部楼层建筑面积计算问题,十万火急!!!
我这边有一个地下一层,地上5层的多层建筑(商城),四层是个电影院(面积有四千多平米),五层只有一千八百多平米的楼板,其他两千多平米都是空的,一直到屋面上的彩钢屋面,所有的层高都是4.8米。 按照建筑面积规则多层建筑二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算,就应该计算全面积(四千多)呀,但是甲方只给一千八百多建筑面积!工程在陕西…… 请问到底该如何计算,要是我的想法没问题,我该如何说服甲方,有什么证据或者办法可以说服他们的!!??万分感激!!! 我这就50积分了,原谅!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要是设计有顶盖(无论是彩钢屋面,还是砼屋面)都是必须计算建筑面积,建筑面积计算规则就是这样规定的。 “屋面的建筑面积是给计算了,不是屋面的问题,问题是第五层的建筑面积甲方只给计算结构地板的水平面积啊(一千八百多),但是定额上很明确说的单层建筑物才有这样的算法,多层建筑物的建筑面积应该是——首层应按其外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算;二层及以上楼层应按其外墙结构的外围水平面积计算(四千多)。明知道他们没理,但是又拿不出权威的证据来说服他们! 这到底是定额上的漏洞呢,还是我的知识面太窄了~谢谢您了!!”那你的意思是说五层有部分是没有楼层(类似复式楼的厅),架空后它的屋面板是彩钢屋面,那这种情况就是按一层计算。
2011-11-02 17:40:05
-
根据现行的计算面积规则,我认为你这个不能计算建筑面积(建筑物的门厅、大厅按一层建筑面积计算)。就像人民大会堂的穹顶一样。你们如果是按建筑面积承包的工程话,你们可以开具介绍信去定额办咨询。如果定额办不支持的话,你们可以和甲方沟通,妥善的解决此问题!
2011-11-03 16:02:44
-
你好! 1、我想甲方是误解了3.06“设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。 ”在这里,有一个条件,就是设计不利用..........,甲方不能断章取义。 2、你要依据第3.04“多层建筑物屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时静高超过2.1m的部位应计算全面积。 祝你成功。
2011-11-02 18:28:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看