• 项不知道为对不对

    1、利用基础筏板做接地极 用人工接地4*40扁铁与几个柱子联接 我们套的是户内接地母线 但我们套的接地跨接线没有给 我们是不是算重了 新手 2、断接卡箱子我们套的是2-764避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装 补得主材 ,甲方给我们的套的是接线盒
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、应该给跨接线,这个没重复 2、应该套断接卡子 接线盒是在局部等电位箱半周长小于等于400mm的时侯套的 套跨接线 户内接地母线要减去跨接线的长度,跨接线一般是1.5米,超过1.5要户内母线的主材价格