阳阳 2011-11-02 22:08:15 | 河北省 安装 | 597查看 1回答
项不知道为对不对
1、利用基础筏板做接地极 用人工接地4*40扁铁与几个柱子联接 我们套的是户内接地母线 但我们套的接地跨接线没有给 我们是不是算重了 新手 2、断接卡箱子我们套的是2-764避雷引下线敷设 断接卡子制作、安装 补得主材 ,甲方给我们的套的是接线盒
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、应该给跨接线,这个没重复 2、应该套断接卡子 接线盒是在局部等电位箱半周长小于等于400mm的时侯套的 套跨接线 户内接地母线要减去跨接线的长度,跨接线一般是1.5米,超过1.5要户内母线的主材价格