zhyunpeng 2011-11-03 15:00:32 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 410查看 2回答
求助钢筋的配法
如下图,请问拉筋的配置是不是间距是箍筋的一倍,也就是图中拉筋是加密区A8@200,非加密区A6@400?还是拉筋和箍筋是一样的,只不过非加密区直径是6? 这样的箍筋GCL2009如何布置?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,可以设置箍筋肢数3*3,剩余2根在单构建输入(输入长度和总根数即可)数量与箍筋一样
2011-11-03 15:09:07
-
你这个这么输入:箍筋就按A8-100/200输入,点界面编辑为是,然后删掉截面中的小箍筋,点击布置箍筋下得直线布置。然后绘图,会好后汇总计算。你图中所说除柱根部加密区以外拉筋都是A6。你汇总计算后点钢筋三维再点编辑钢筋,这样可以看出箍筋根部加密区有多少根箍筋。如下图,以我这个柱子为例,高3600,汇总计算后那个箍筋2,即拉筋有112根,点开箍筋1的根数计算式,在这里看出箍筋根部加密区有13根箍筋,拉筋有13*4=52根,总共拉筋112根,那么照图纸中所说,A6的拉筋就应该有112-52=60根,你复制箍筋2,然后修改直径为6,把a8和a6箍筋数量改为52和60根,软件自动计算长度,然后点状态栏中构件下得锁定,把该柱子锁定即可。下图。
2011-11-03 20:46:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看