xiaofang 2011-11-03 16:57:32 | 江西省 其他专业 | 1050查看 5回答
剪力墙在基础的锚固问题
如果基础是梁板式筏型基础,那么剪力墙锚固的长度怎么计算?是a+梁高-(保护层的厚度),如果是保护层厚度是板的保护层厚度吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该为基础的保护层厚度
2011-11-03 17:00:43
-
保护层的厚度应为基础的的保护层百度 墙的钢筋是伸到梁底加弯折的
2011-11-03 17:03:22
-
1、应该是梁底或筏板底,如果筏板厚度超过1.2米,剪力墙筋 按锚固值锚入即LAE。
2011-11-03 21:26:42
-
请详见04G101-3-32页,减保护层厚度是指的基础底板最底层,也就是垫层面向上
2011-11-04 08:56:40
-
剪力墙应该深入到梁里面减去梁底的保护层厚度,分筏板厚度还是有区别的
2011-11-04 16:22:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看