清单计价中,配电箱内的元件需要单独列项吗?
我现在做一个电气的清单项,在配电箱的清单项中,甲方要求把配电箱内的元件拆开,单独计入,请问这样列项合理吗?还是在计配电箱价格时,按成套配电箱的价格计入合理?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳成套配电箱安装的清单项中应该是以成套配电箱‘台’为单位进行计价才是正确的,不能将成套成品配电箱进行拆分单独计入。 甲方提出的目的有可能是为了分析成套配电箱组合价格的合理性,这应该是属于成套配电箱组合认价的其他范围,不能混淆在清单子目之中。
2011-11-04 08:13:27
-
计配电箱价格时,按成套配电箱的价格计入合理。
2011-11-03 21:58:02
-
我现在做一个电气的清单项,在配电箱的清单项中,甲方要求把配电箱内的元件拆开,单独计入,请问这样列项合理吗?还是在计配电箱价格时,按成套配电箱的价格计入合理? 答:把配电箱内的元件拆开,单独计入,这样列项合理.一般都要求这么做.以有变更或丢失时计价.
2011-11-03 22:44:08
-
甲方要求把配电箱内的元件拆开,单独计入,这样列项没有什么不合理。只有按招标文件规定投标才有可能中标,不按发包人意图是投标无法中标的。
2011-11-04 06:44:40