• 机械固定单面钢丝网架夹芯聚苯板外墙外保温套用什么子目

    机械固定单面钢丝网架夹芯聚苯板外墙外保温套用2008清单定额中的什么子目?像里面设置的托架,6个的“L”型锚筋,以及界面处理剂等是否要增加?

    问题补充:采用的是05YJ3-1(D)做法,混凝土墙体固定统一用“U”形卡固定,80mm*m6的膨胀螺栓。加砌块固定采用圆6“L”筋,每平米不少于7个锚点。每层设置托架,L45*45*3的角钢等处理方法。增加两遍界面处理剂。请问这种做法需要在8-208子目中增加部分材料吗?怎么做才能解决呢?像砌块墙的增加网片6@600*600,需要增加吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种做法需要在8-208子目中增加L45*45*3的角钢外,其它的固定方式和界面剂不增加,图集中的三种粘贴聚苯板的ACD都要喷刷界面剂,定额的编制就是依据其做法编制的,所以不增加界面剂的材料量。 回复:图集中是膨胀针及粘贴,我认为这种固定方式不应调整。 定额编制时全国就这两本墙面保温图集一本是外墙的,一本是内墙的。 你可以看看定额中的材料就明白,定额是没有说的。 不能这样说的,定额中的有些的是描述不全的,就如同工程中的做法一样,是不是没有说的材料要扣出来的呢? 你说的情况我是认同的,但这要把握一个原则就是,在施工工艺上只要不是新增,就不应该改变,就是说定额是样的固定,图纸是那样的固定,并没有多大的差异,只是角钢这明显与图集和定额不同,图集是要求预留拉筋的,现浇是要膨胀钉和扎丝绑扎的。

    2011-11-05 09:23:06 

  • 直接按补充子目和实际的市场价计算就可以了

    2011-11-04 18:57:48 

  • 钢丝网架夹芯聚苯板外墙外保温,套6-44金属网子目其中含有了圆钢和角铁,夹芯聚苯板外墙外保温套8-207聚苯板外墙面保温涂料饰面下子目、其中含有膨胀螺栓,至于增加两遍界面处理剂可以按使用说明书中的参量补充材料和单价。

    2011-11-04 21:43:41 

  • 清单是可以自行组价的,我单位作法是找了几个外墙外保温生产厂家,负责安装,自然就按你的要求报价了,而且很详细。很多附材的价格你不是很清楚,是否采用我们的办法供参考。

    2011-11-05 15:11:43 