-
bj 2011-11-04 21:50:15 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2946查看 3回答
楼板钢筋拉通如何设置
图纸中说:板厚大于150mm的楼板支座钢筋间用A8@200钢筋拉通,与支座钢筋搭接长度300mm。 这句话是什么意思,在钢筋软件中应该如何设置呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
A8@200钢筋拉通 指的是分布筋,在板定义的时候分布筋输入A8@200,可以在搭接设置里把长度改为300mm 既可以
2011-11-04 21:56:41
-
A8@200钢筋与板弯矩筋连接,搭接长度300mm
2011-11-04 21:57:49
-
是板面上部无负筋的情况下,用A8的钢筋与两侧的支座负筋拉通形成网格状的钢筋网,且与支座负筋搭接300mm,是防止板面砼产生裂缝的(称温度筋)。
2011-11-04 21:59:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看