• 楼板钢筋拉通如何设置

    图纸中说:板厚大于150mm的楼板支座钢筋间用A8@200钢筋拉通,与支座钢筋搭接长度300mm。 这句话是什么意思,在钢筋软件中应该如何设置呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • A8@200钢筋拉通 指的是分布筋,在板定义的时候分布筋输入A8@200,可以在搭接设置里把长度改为300mm 既可以

    拉通

    2011-11-04 21:56:41 

  • A8@200钢筋与板弯矩筋连接,搭接长度300mm

    2011-11-04 21:57:49 

  • 是板面上部无负筋的情况下,用A8的钢筋与两侧的支座负筋拉通形成网格状的钢筋网,且与支座负筋搭接300mm,是防止板面砼产生裂缝的(称温度筋)。

    2011-11-04 21:59:23 